Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дэу 108кВТ 3х фазная ,потребители однофазные ,поле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Mcv1971
Просили 1 фазник на 10квт, дали 3х на108 .поле. Заземлять надо или нет , что будет при перекосах инедогрузах , движков нет ,металла нет ,только стиралки иобогреватели с чайниками
straus
1. Какие 10 кВт при "стиралки и обогреватели с чайниками"???
2. Заземлять надо.
3. Оптимальная работа генераторов только в очень узком диапазоне 50-70 %. За пределами этого диапазона падает эффективность. Но работает.
4. При наличии потребителей с большими пусковыми токами (напр. электродвигатели, в т.ч. компрессоры холодильников) нужно выбирать генератор с большим запасом (кратным).
5. Перекосов стараться избегать, распределяя нагрузку по фазам. Если нагружена только одна фаза - отбирать можно не более 1/9 - 1/6 мощности генератора.

С твоими знаниями лучше пригласить специалиста.
Mcv1971
Стиралки........) дали в нагрузку ,до этого полгода работал 2х кВт. В общем нам сказали гонять его как есть(т.е при нагрузке 6-8квт) и будь что будет .Но главный вопрос в заземлении. , везде одно дерево.попасть под ток при наличии земли шансов больше чем без нее ,а на стиралки (типа Ока)проще поставить автомат и выключать при перезагрузке P.S. насчёт специалистов у нас принято катать квадратное и кантовать круглое

straus
Заземлять. Обязательно.
инж323
Цитата(Mcv1971 @ 25.10.2025, 13:45) *
Стиралки........) дали в нагрузку ,до этого полгода работал 2х кВт. В общем нам сказали гонять его как есть(т.е при нагрузке 6-8квт) и будь что будет .Но главный вопрос в заземлении. , везде одно дерево.попасть под ток при наличии земли шансов больше чем без нее ,а на стиралки (типа Ока)проще поставить автомат и выключать при перезагрузке P.S. насчёт специалистов у нас принято катать квадратное и кантовать круглое

Случись чего сказанное к делу не пришить. Попробуйте изложить проблемы письменно руководству и получить ПИСЬМЕННО распоряжение. Поможет не много, но хоть как то.
А заземлять и УЗО само собой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.